[METODE] Estimation de la puissance d'un transfo d'alim
Posté : 05 oct. 2007, 1:01
Bonjour à tous,
je souhaite utiliser le transfo d'alim d'un JCM900, de marque DAGNALL
modèle T5826 pour fabriquer un MI60. Le hic, c'est qu'il n'y a pas moyen de se procurer la valeur de courant que la HT peut délivrer. Le but de ce topic est donc de réaliser une estimation du régime nominal du transfo en simulant sa consommation par branchement de lampes 240v. Cette opération n'est pas sans risques car on utilise la sortie HT du transfo qui délivre dans mon cas 365vac nominal pour 227v mesurés au primaire. deux lampes en série sont donc nécessaires au minimum pour que l'ensemble accepte les 365vac du transfo, et un fusible est obligatoire pour sécuriser un minimum la manipulation, qui reste très sensible, et demande donc à être préparée minutieusement.
Je me jette donc à l'eau en ouvrant ce topic : le but est de bien comprendre les éléments théoriques utilisés : Le principe (si j'ai bien compris) est de détecter la chute de tension provoquée lorsque le rendement nominal est atteint. Il suffit alors de lire le courant délivré à ce palier pour connaitre le régime nominal du transfo.
Vitriol a (très patiemment) écrit :
j'ai éffectué le calcul pour d'autres puissances : (mais toujours deux lampes de 240v en série)
pour alimenter deux lampes de 75w, le transfo débite 237 mA
pour alimenter deux lampes de 60w, le transfo débite 190 mA
pour alimenter deux lampes de 40w, le transfo débite 127 mA
On procède donc en plusieurs étapes :
1 - mesure de la tension avec deux lampes de 100w 240v

si la tension mesurée est égale à 345v (voltage nominal), on peut conclure que le régime nominal du transfo (pour la HT) est de 316mA
si la tension est inférieure, la consommation a trop écroulé la tension, ça doit commencer à chauffer, alors on remplace les lampes de 100w par 2 lampes de 75w et on remesure la tension.
si la tension lue reste supérieure à la tension nominale (345v)
on charge le transfo avec d'autres lampes supplémentaires moins puissantes. On va donc faire une estimation par approches successives.
C'est là que je bloque, en fait : je vous propose le schéma et l'hypothèse suivante : avec les deux lampes de 100w, disons que j'ai mesuré 355vac. Je ne suis pas à mon régime nominal (345v) Je dois donc forcer mon transfo à consommer d'avantage en lui donnant de la conso supplémentaire :
2 lampes de 40w (toujours en série). schéma :

Si je mesure bien 345vac, comment vais-je calculer ma consommation de courant ? Puis-je appliquer un calcul de résistance globale à la formule i = U/R ?
retour en arrière :
R1 lampes 100w : R = u²/p = 240²/100 = 576 Ohm =>1152 Ohm pour les 2
R2 lampes 40w : R = u²/p = 240²/40 = 1440 Ohm => 2880 Ohm pour les 2
si je considère le montage parallèle des résistances R1 et R2,
Rt = R1xR2/R1+R2 = 1152x2880/1152+2880 = 3317760/4032 = 822 Ohm
j'applique de nouveau (c'est là que j'ai des doutes vu la config du montage, les R1 et R2 ne sont pas mesurées dans les mêmes conditions de consommation)
i = U/R <=> i = 365/822 = 444mA
notez que la somme des consos séparées de deux lampes 100w puis de deux lampes 40w, c'esr à dire 316mA+127mA = 443mA... ça me rassure pas dans mon hypothèse.
[edit après la pause clope] ben, si, finalement
si j'ai bien lu 345vac au voltmètre et que mon calcul me donne 444mA
alors je peux dire que le régime nominal de mon transfo est bien 444mA.
L'étape 3 doit normalement confimer cela en mesurant le courant consommé par mon montage : position ampèremètre, inseré dans le circuit

En pratique, je vois le tatonnement suivant le voltage lu :
2x100
2x100 // 2x40
2x100 // 2x60 ou 2x100 // 2x25 suivant le voltage lu... etc
Comment se comporte la courbe de voltage nominal d'un transfo, ça décroit régulièrement ou avec un palier ?
Bon, voila j'attends le verdict
, pardon pour la longueur mais c'est difficile de faire court et précis (du moins pour moi)
Bon, j'ai aussi pas mal de questions pratiques pour pas partir en fumée
ni priver tout le quartier de courant
, mais j'attends déjà votre aval
sur le principe de la manip.
je souhaite utiliser le transfo d'alim d'un JCM900, de marque DAGNALL
modèle T5826 pour fabriquer un MI60. Le hic, c'est qu'il n'y a pas moyen de se procurer la valeur de courant que la HT peut délivrer. Le but de ce topic est donc de réaliser une estimation du régime nominal du transfo en simulant sa consommation par branchement de lampes 240v. Cette opération n'est pas sans risques car on utilise la sortie HT du transfo qui délivre dans mon cas 365vac nominal pour 227v mesurés au primaire. deux lampes en série sont donc nécessaires au minimum pour que l'ensemble accepte les 365vac du transfo, et un fusible est obligatoire pour sécuriser un minimum la manipulation, qui reste très sensible, et demande donc à être préparée minutieusement.
Je me jette donc à l'eau en ouvrant ce topic : le but est de bien comprendre les éléments théoriques utilisés : Le principe (si j'ai bien compris) est de détecter la chute de tension provoquée lorsque le rendement nominal est atteint. Il suffit alors de lire le courant délivré à ce palier pour connaitre le régime nominal du transfo.
Vitriol a (très patiemment) écrit :
Les lampes permettent d'ajuster la puissance (la consommation) totale en jonglant entre 25w, 40w, 60w, 100w.si la tension nominale est de 365V à 240V
à 227V elle devient : (365/240) x 227 = 345V
Il faut obtenir 345V pour se dire qu'on est à régime nominal, et là on mesure le courant.
Donc pour alimenter deux lampes de 100w, le transfo débite 316mA.100W / 240V R = u²/p +> 240²/100= 576 Ohm
2 en série (obligatoire) = 1152 Ohm
365 / 1152 = 316 mA...etc
j'ai éffectué le calcul pour d'autres puissances : (mais toujours deux lampes de 240v en série)
pour alimenter deux lampes de 75w, le transfo débite 237 mA
pour alimenter deux lampes de 60w, le transfo débite 190 mA
pour alimenter deux lampes de 40w, le transfo débite 127 mA
On procède donc en plusieurs étapes :
1 - mesure de la tension avec deux lampes de 100w 240v

si la tension mesurée est égale à 345v (voltage nominal), on peut conclure que le régime nominal du transfo (pour la HT) est de 316mA
si la tension est inférieure, la consommation a trop écroulé la tension, ça doit commencer à chauffer, alors on remplace les lampes de 100w par 2 lampes de 75w et on remesure la tension.
si la tension lue reste supérieure à la tension nominale (345v)
on charge le transfo avec d'autres lampes supplémentaires moins puissantes. On va donc faire une estimation par approches successives.
C'est là que je bloque, en fait : je vous propose le schéma et l'hypothèse suivante : avec les deux lampes de 100w, disons que j'ai mesuré 355vac. Je ne suis pas à mon régime nominal (345v) Je dois donc forcer mon transfo à consommer d'avantage en lui donnant de la conso supplémentaire :
2 lampes de 40w (toujours en série). schéma :

Si je mesure bien 345vac, comment vais-je calculer ma consommation de courant ? Puis-je appliquer un calcul de résistance globale à la formule i = U/R ?
retour en arrière :
R1 lampes 100w : R = u²/p = 240²/100 = 576 Ohm =>1152 Ohm pour les 2
R2 lampes 40w : R = u²/p = 240²/40 = 1440 Ohm => 2880 Ohm pour les 2
si je considère le montage parallèle des résistances R1 et R2,
Rt = R1xR2/R1+R2 = 1152x2880/1152+2880 = 3317760/4032 = 822 Ohm
j'applique de nouveau (c'est là que j'ai des doutes vu la config du montage, les R1 et R2 ne sont pas mesurées dans les mêmes conditions de consommation)
i = U/R <=> i = 365/822 = 444mA
notez que la somme des consos séparées de deux lampes 100w puis de deux lampes 40w, c'esr à dire 316mA+127mA = 443mA... ça me rassure pas dans mon hypothèse.
[edit après la pause clope] ben, si, finalement

si j'ai bien lu 345vac au voltmètre et que mon calcul me donne 444mA
alors je peux dire que le régime nominal de mon transfo est bien 444mA.
L'étape 3 doit normalement confimer cela en mesurant le courant consommé par mon montage : position ampèremètre, inseré dans le circuit

En pratique, je vois le tatonnement suivant le voltage lu :
2x100
2x100 // 2x40
2x100 // 2x60 ou 2x100 // 2x25 suivant le voltage lu... etc
Comment se comporte la courbe de voltage nominal d'un transfo, ça décroit régulièrement ou avec un palier ?
Bon, voila j'attends le verdict

Bon, j'ai aussi pas mal de questions pratiques pour pas partir en fumée
ni priver tout le quartier de courant

sur le principe de la manip.