Salut
Alors, quelques précisions.
La norme française impose le 30mA partout dans une habitation.
Ton installation doit être aux normes au moment où tu réalise des travaux sur la dite installation.
Dans ton cas, c'est un atelier de réparation / construction, je te conseil vivement de mettre un différentiel 30mA en tête de ton tableau local.
Le différentiel peut être rajouté sur un disjoncteur existant (prendre la même marque et vérifier la compatibilité des deux appareils sur le site constructeur) ou bien tu peux mettre un interrupteur différentiel en tête de tableau qui déclenchera en cas de défaut à la terre, ou prendre les combinaisons interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel.
Pour vérifier si ta terre est correct, prendre le multimètre et regarder si tu trouve :
- Phase / neutre = 230Vac (enfin entre 210 et 245Vac)
- Neutre / terre = 0Vac
- Terre / Phase = 230Vac
Si tu n'as pas ces valeurs, revoit très rapidement ton installation électrique.
Au niveau des amplis guitare, généralement ceux ci sont en classe I d'isolation, c'est a dire que la terre est présente sur le châssis et qu'elle doit constamment être connectée, et ceci est valable pour tout appareil possédant un conducteur de protection.
L'oscillo est un cas à part puisque c'est généralement un appareil de classe II (isolation double, les parties actives ne peuvent pas toucher la carcasse métallique) et il y a donc souvent un inter pour connecter ou non l'oscillo à la prise de terre.
Cette prise de terre a une importance vital pour les utilisateurs, si elle est présente ce n'est pas pour faire jolie!
Sans cette liaison à la terre, les différentiels ne fonctionneraient pas (cas particulier avec les 30mA et les 10mA qui on été conçu pour déclencher même avec une absence de terre ou une terre défectueuse).
Quoi qu'il en soit, il faut conserver cette liaison, et normalement, toutes parties métallique de ton atelier devrait être raccordée à la terre !
Si c'est le cas, lors d'un défaut dans ton ampli (phase qui touche la carcasse ou autre) et que ton différentiel ne fonctionne pas (ça peut arriver) toutes tes parties métallique auront le même potentiel, et tu ne pourras pas de prendre de châtaigne puisque comme l'a dit Jojo plus haut, il n'existe pas de différence de potentiel sur un même fil
Il faut aussi bien faire le distinguo entre le disjoncteur, l'interrupteur et le différentiel, ce sont 3 organes qui ont des fonctions différentes.
- Le disjoncteur est un organe de protection pour les appareils et les câbles. Il coupe l'alimentation en cas de surcharge ou en cas de court-circuits
- L'interrupteur n'est qu'un organe de coupure manuel, il n'a aucun pouvoir de protection
- Le différentiel est un dispositif de protection des personnes (et des appareils), il permet de faire déclencher l'organe auquel il est associé (disjoncteur ou interrupteur) en cas de défaut avec la terre (cas de nos installation domestique). Il mesure le courant entrant et sortant et si la différence des deux est supérieur à son seuil de détection (10 - 30 - 100 - 300 - 1000 - 3000mA), il fera déclencher l'organe associer et ainsi ouvrira le circuit en cause et le défaut est annulé.
J'espère ne pas avoir trop polluer le topic
Dagda